Hallo & Herzlich Willkommen.
...das sind wir hier auch...
mit den Gasbetonsteinen der Wände dicht verbunden werden soll.
Ich halte in erster Linie die Gasbetonsteine für etwas ungeeignet, da sich doch ein ganz schön massiver Druck aufbaut, der auf dem Mauerwerk lastet. Inwiefern Betonringanker und/oder Stahlverstärkungen hier angebracht und/oder ausreichend sind, weiß ich leider auch nicht. Würde aber meinen, dass die Wände aus reinen Stahlbeton samt Fundamenten stabiler wären.
1. Gehe davon aus, dass es hier ein Sicherheits-Verbundglas braucht?
Das auf jeden Fall.
2. Hat jemand eine Ahnung, wie stark das Glas sein muss, um dem Wasserdruck stand zu halten?
Wahrscheinlich eher nicht. Der Hinweis auf den vorherigen Thread wurde schon gemacht und dort ist nachzulesen, dass die Stärke nur zweifelsfrei ein Fachmann berechnen sollte.
3. Ist das Einschlagen der Folie in den Holzrahmen klug und technisch machbar?
Ich habe bis dato zwei Scheiben selbst eingebaut und in beiden Fällen war die Folie mit einem Flansch auf der Folie fixiert. In einem Fall habe ich die einfache Bauweise an meiner Innenhälterung vorgenommen, wo die Scheibe auch in einem Holzrahmen liegt. Ringsum an allen Auflagestellen hatte ich jedoch mind. 5 mm Spaltmaß, was ich dann mit Dichtkleber aufgefüllt habe und zu Guter letzt die Folie mit einem Flansch auf der Scheibe fixierte.
Im anderen Fall habe ich ein fertig vorkonstruiertes Fenster eines deutsche Teichbauunternehmens samt Rahmen, Flansch und Folienanbindung eingebaut. Das war im Grunde genommen ähnlich.
Wichtig ist meiner Meinung nach, dass sich die Bodenschwingungen und Vibrationen nicht direkt auf die Scheibe übertragen können, so dass hier also ein elastischer Übergang auf jeden Fall notwendig wäre.