Ich Persönlich würde mir ein 16A FI Kaufen und die Sicherung für den Garten/Steckdose einzeln absichern, damit bei einem Fehlerfall nur diese Verbrauchen abschalten.
Du kannst/darfst bei 10m vom FI/LS mit 1,5²mm max 3600W Betreiben on das Gerät einen Stecker hat oder Fest mit einer Dose angeschlossen wird.
Bei mehr als 10m würde ich auf 2,5²mm gehen oder die Leitung Max mit 10A absichern.
Gruß
Sven