geha
Mitglied
- Dabei seit
- 29. Mai 2007
- Beiträge
- 150
- Ort
- 96***
- Teichtiefe (cm)
- 1,20
- Teichvol. (l)
- 4000
- Besatz
- 4 Goldorfen (Selbstversorger)
AW: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung???
hi Alex
viele Fragen fange ich mal an
1) würde ich prüfen ob die Gitter überhaupt notwendig sind da teilweise die Zimmertüren sowieso einen Zentimeter unten Spalt haben würde das reichen (ist bei mir so)
2) Ich habe die Fa Paul (Wärmerückgewinnungsgrad bei 95%) - das anfallende Kondenswasser wird im Gerät gesammelt und per Unterdruck aus
dem Gerät in die Kanalisation gebracht - Hast du einen Kanalanschluß auf dem Dachboden? Und die Größe des Gerätes sollte vom Fachmann geplant werden da die Luftdurchströmung passen sollte.
3) Steuerung - über Display in der Küche (genügt ein Klingelkabel zum Gerät) - aber normalerweise läuft das Gerät im Winter durch (im Sommer aus da Fenster offen) wenn der Bauer düngt dann einfach am Display ausschalten.
4) Angesaugt wird bei mir über Erdwärmetauscher DIN 200 davor ein spezieller Außenfilter auch von Paul. Bei Dachboden gibt es spezielle Aufdachfilter dann hast du halt keine Vorerwärmung der Luft durch die Erde.
5) Preis das Gerät alleine so 2T€ plus Verlegung im Haus und Außerhalb so alles würde ich mit 5T€ planen.
Gruß Georg
Alex45525 schrieb:Speziell bin ich auf der Suche nach einem möglichst effizienten Wärmerückgewinnungssystem. Auf unserem Dachboden soll eine zentrale Lüftungsanlage mit einem Wärmetauscher installiert werden. Zuluft soll in Schlafzimmer und Wohnzimmer strömen. Die Abluft wird aus Küche und Bad abgesaugt. Für den Ausgleich sollen in die Türen eingebaute Lüftungsgitter sorgen. Um die Gebäudehülle abzudichten sind zusätzliche Maßnahmen an den Jalousiekästen und eine neue Haustür geplant.
hi Alex
viele Fragen fange ich mal an
1) würde ich prüfen ob die Gitter überhaupt notwendig sind da teilweise die Zimmertüren sowieso einen Zentimeter unten Spalt haben würde das reichen (ist bei mir so)
Alex45525 schrieb:Mich interessiert besonders, welche Hersteller zu welchen Preisen eine zuverlässige, oder auch unzuverlässige Technik anbieten. Gerade die Beseitigung des anfallenden Kondenswassers aus dem System interessiert mich. Und: Von wo wird angesaugt? Wie wird die Anlage gesteuert und wie vermeidet man die Lüftung, wenn der Bauer auf dem Feld nebenan gerade güllt???
Falls Ihr Eure Erfahrungen mit den Herstellern nicht ins Forum stellen wollt, ich freue mich über jede private Nachricht (PN)!
2) Ich habe die Fa Paul (Wärmerückgewinnungsgrad bei 95%) - das anfallende Kondenswasser wird im Gerät gesammelt und per Unterdruck aus
dem Gerät in die Kanalisation gebracht - Hast du einen Kanalanschluß auf dem Dachboden? Und die Größe des Gerätes sollte vom Fachmann geplant werden da die Luftdurchströmung passen sollte.
3) Steuerung - über Display in der Küche (genügt ein Klingelkabel zum Gerät) - aber normalerweise läuft das Gerät im Winter durch (im Sommer aus da Fenster offen) wenn der Bauer düngt dann einfach am Display ausschalten.
4) Angesaugt wird bei mir über Erdwärmetauscher DIN 200 davor ein spezieller Außenfilter auch von Paul. Bei Dachboden gibt es spezielle Aufdachfilter dann hast du halt keine Vorerwärmung der Luft durch die Erde.
5) Preis das Gerät alleine so 2T€ plus Verlegung im Haus und Außerhalb so alles würde ich mit 5T€ planen.
Gruß Georg