Die DIN VDE 0100 regelt die Elektroinstallation und die Einhaltung der Schutzzonen.
Entweder die "Installation" befindet sich außerhalb der Schutzzonen oder sind ggf. in Einklang mit der Norm entsprechend ausgelegt.
Wenn der TF und UVC mit 230V Betriebsspannug in 3,5m Abstand z.B. zum Beckenrand sind, dann ist alles außerhalb der Schutzzone...…
An entsprechenden baulichen Trennungen enden die Schutzzonen. Dahinter kann wieder 230V...1000V....
Z.B. eine entsprechende Wand mit 1m abstand zum Becken und dahinter ist der Technikraum. Gartenschuppen...Filterkeller mit Deckel sehe ich pers. auch so.
Damit der FI auch auslösen kann muß ein Fehlerstrom fließen können. Das kann ggf. die gut isolierende Teichfolie verhindern- bis einer mit nackten Füßen im Rasen steht und ins Wasser fasst. Dann fließt der Fehlerstrom bis zum auslösen des FI/ RCD über den Körper ins Erdreich.
10mA
zecken weniger als 30mA.
Eine Erdung kann man mittels Edelstahlblech im Wasser, Leiter und Verbindung zum Erdungspunkt an der elektr. Anlage herstellen.
Genaues sagt der kundige Elektroinstallateurmeister.
Nebenbei- kaum ein privater Pool oder 230/ 400V Gegenstromanlagen/ Einhängefilteranlagen direkt am Beckenrand würden diese Norm erfüllen.