AW: Meine Pumpe setzt Strom frei
lollo schrieb:
Holger, hier hast Du etwas nicht richtig verstanden.
Ich habe folgendes geschrieben:
Ein Beispiel hast Du noch vergessen mit dem Fön ins Badewasser werfen, nähmlich die dritte Variante, den Fön spannungslos ins Wasser zu werfen.
Dann löst der Fehlerstromschalter ebenfalls aus, wenn denn die Anlage in Ordnung ist.
Spannungslos heißt für mich, der Leitungsschutzschalter, der die Steckdose des Föns einspeist ist aus. Durch das Eintauchen ins Wasser wird dann der
Schutzleiter und der Neutralleiter gebrückt, und somit schaltet der Fehlerstromschalter (RCD) aus.
Jetzt sage mir nicht, Dir ist bei der Installation noch nie der Schutzleiter und der Neutralleiter zufällig, auch über Deinen Körper, zusammen gekommen, so das der FI ausgelöst hat.
Hey lollo
nur zur elektronischen Vervollständigung,..
In deinem Beispiel, wo du Null-leiter und Schutzleiter (Erde) zusammen bringst (hinter dem FI),.. passiert ersteinmal garnicht´s... solange es nicht einen anderen
Verbraucher gibt, der auch hinter dem FI hängt und über L1 und N Strom fliessen lässt,..
erst wenn der Verbraucher quasi einen Fehlerstrom ( es fliesst halt ein Teil des Stroms des anderen Verbrauchers NICHT über den FI zurück, sondern halt über die Erde), dadruch lösst der FI aus. (wenn der LS-Schalter draussen passiert erstrecht nichts
).
Nur N-Leiter und Schutzleiter kurzschliesen erzeugt (ohne jede weitere Laster) keinen Fehlerstrom.
(wenn man die Test-Taste am FI-drückt, wird auch ein definierter Widerstand von L1 auf Erde geführt).
-> merkt man auch, wenn man mit einen neueren "billigen Duspol" der nur LED´s hat, den FI testen will (die LED leuchten aber FI löst nicht aus, halt keine 15mA),..
der gute alte DUSPOL mit der Spule aber locker,..
nix für ungut,.. wollte kein Öl ins Feuer kippen,..
nur nochmal ein paar "Elektronen in die Runde schicke
"
mfG. MIcha