AW: Seitendruck wasser
Hallo Jürgen,
hatte eben das Gespräch mit den Profis.
Also 1 m Wassersäule auf einer (nur) gemauerten Wand wird nichts,es sei denn die Wand wird als "Schwergewichtswand" ausgeführt oder nach römischen Prinzip mit sogenannten Feldstützen gebaut.Beide Varianten sind allerdings sehr Kosten- und Zeitaufwendig (Mauerquerschnitt deutlich größer 30 cm).Die günstigste Variante wäre eine Ausführung in Stahlbeton,da ist die Wanddicke (je nach Bewehrungslage) max 20 cm.Eine weitere Variante wäre eine Stützwand mit entspr. Winkel-Fertigbetonteilen.
Eine freitragende Wand mit 1 m Gegendrück (Wassersäule) über 10 m Länge ist schon heftig,nur 30 cm weniger z.B. würden die Baukosten halbieren.
Wenn Du genau weißt wie Du die Wand bauen willst,stell mal eine Skizze vom Querschnitt ins Forum und ich lass mal prüfen ob dat so funktioniert.
Liebe Grüsse, Martin