Hallo Earl,
ja, dieses könnte man nehmen.
Wenn ich mir es recht überlege, dann würde ich wegen dem Winterproblem gar kein Rückschlagventil einbauen.
Siehe ein paar Zeilen weiter unten.
müssen es diese Kugelventile sein ?
Na ja, das ist Dir überlassen.
Du kannst aus obigem Link auch den 3/4 Zoller nehmen und alles mit 3/4'' basteln.
Du darfst natürlich gern preiswertere Kugelventile mit 24 V DC oder UC, NC und 1'' oder 3/4'' finden.
24 V wegen der Außeninstallation und weil sowieso schon ein 24 V Trafo für die Logo vor sich hin werkelt ..
Hhhmm, der Link ist richtig, die Nummer leider falsch:
Richtig ist der linke, die Nummer 72.01
Bitte um Entschuldigung.
Zu den anderen Punkten:
Warum nicht gleich alles wintergerecht bauen?
... und direkt das Spülwasser mit freiem Gefälle in eine Grube zu leiten
- ... und dann von dieser Grube aus aus alle Leitungen so verlegen, dass sich diese selbstständig entleeren können.
Also von dieser Grube aus immer nach oben pumpen.
- Die Grube muss so groß sein, dass diese das zurücklaufende Wasser aufnehmen kann, ohne dass der Pegelsensor wieder anspricht.
z.Bsp. hat ein 1 m langes Rohr mit 3/4'' Innendurchmesser ein Volumen von 0,346 l. Die Mengen sollten also nicht so sehr groß werden.
- Den oben angesprochenen Pegelsensor mit drei Sonden installieren (Masse, Min und Max) und den Wahlschalter auf 'Entleeren' stellen. Mehr in der Anleitung ...
- Alles ohne Rückschlagventil, nur mit den Kugelventilen.
- Die Logo so programmieren, dass diese bei entsprechenden Außentemperaturen und wenn die Pumpe durch den Min-Punkt abschaltet, die Kugelventile für eine noch zu ermittelnde Zeit öffnet/offen lässt, damit das in den Rohren befindliche Wasser zurück in den Behälter fließen kann.
Auf diese Zeit noch einen kleinen Sicherheitszuschlag geben ...
- Und wie oben schon erwähnt, immer wenn der Maximalpegel anspricht, im Programm das Schieberegister eins weiter schieben oder um eine Stelle versetzen.
- Siehe Schaltplanentwurf weiter unten.
Somit sollte dem Winter- und Sommerbetrieb nichts im Wege stehen.
Wichtig ist halt, dass die Gefällesituation im Garten ein solches Konstrukt ermöglicht.
Ansonsten wird die Grube halt tiefer ...
Hier ein kleiner Entwurf einer möglichen Schaltung für die Ansteuerung der Pumpe und bspw. 4 Bewässerungsstellen.
Wenn die Temperatur unterhalb eines einstellbaren Wertes liegt, werden nach dem Abpumpen alle Ventile für die Entwässerung der Leitungen öffnet:
Edit: Den Temperaturwert mit einem Analogfilter oder Mittelwertbaustein noch etwas glätten ...