Es handelt sich um genau zu sein 24V Bewässerungsventile
Welche?
Bewässerungsventile sind zumeist für Klarwasser konzipiert.
Momentan entweder Finder 72.01 oder WPS3000plus.
Mit der WPS kannst Du aber nur die Pumpe starten. (Das könnte die mit ihrem Schwimmerschalter aber auch selbst)
Bei dieser Konfiguration:
Das Steuergerät benötigt die Info, dass es jetzt eines der drei Ventile öffnnen oder schließen soll.
Also entweder durch den Start der Pumpe über Master/Slave (und einem Relais zur Umwandlung auf 24 V)
Oder über einen Pegelsensor und das Steuergerät öffnet dann ein Ventil und startet ebenfalls auch die Pumpe.
Evtl. auch anderes System. PENDING
PENDING? Kenne ich nicht ...
Wenn kein durchgängiges Gefälle möglich ist, dann darf im Winter nur die Leitung mit durchgängigem Gefälle betrieben werden.
Wenn das nicht möglich ist, dann muss noch eine automatische Leerblasfunktion angebaut werden, welche ebenfalls vom Steuergerät bedient werden muss.
Hier wäre dann die Auswertung der Außentemperatur hilfreich.
Fragen:
Wo läuft das Wasser derzeit hin?
An welcher Stelle im zukünftigen System wäre kein Gefälle?
Grundsätzlich:
Wie ich oben schon geschrieben habe, Du musst Dir zuerst Gedanken über das Steuergerät machen, also ob Du die Logo oder ein anderes Gerät nutzt.
Denn das zu lösende Problem ist die zuverlässig wechselnde Ansteuerung der Bewässerungsventile und der Austausch der notwendigen Informationen der einzelnen Baugruppen und deren Steuerung.
Ebenso muss theoretisch festgelegt werden, wann der Notlauf bedient werden soll.
Denn dies muss das Steuergerät wissen, oder es muss ein zweiter Weg in die Schaltung integriert werden.
Gruß Carsten