Mink schrieb:Hi Rüdiger!
Dein gurgelndes und schlürfendes Geräuch entsteht wenn durch den Wasserfluß im Auslauf größere Luftmengen mitgezogen werden, oder in den Wasserschüben eingeschloßen werden.
Effektive Abhilfe schaffen:
1. Änderung des Ablaufgefälles, geichmäßig und weite Kurven
2. Entlüftungsbohrungen, wenn technisch möglich über die gesamte Rohrlänge verteilt, oder zumindest im Auslauf über der Wasseroberfläche
3. Kleinerer Querschnitt, damit das Rohr immer komplett gefüllt ist ( verstopfungsgefahr) oder größerer Querschnitt damit immer Luft mitgeführt werden kann und diese nicht eingeschlossen wird.
Sonst bleibt wirklich nur Schalldämmen...
ra_ll_ik schrieb:Moin
Besser T STück im Ablauf setzen als Rohr anbohren, T Stücke kann man wieder entfernen und sind variabel...
Torsten. Z schrieb:Hallo A6er,
verjünge das Rohr doch auf 2 x 50er HT habe ich bei mir auch gemacht. Verjüngung von 110er auf 50er dahinter sofort ein T oder Y-Stück (das T oder Y-Stück sollte aber gerade sietzen damit sich das Wasser gleichmäßig verteilen kann) und dann mit zwei 50er weiter zum Teich, hat sogar noch den Vorteil das du den Rücklauf an zwei verschiedenen Stellen setzen kannst und so die Strömung zu verbessern. Es bringt auch schon was wenn du das 75er Rohr am Ende abschrägst.
Gruß
Torsten
ra_ll_ik schrieb:T Stück im äusseren Ablaufrohr nach oben gedreht, eventuell 250mm verlängert, wegen der Sicherheit...