Ihr habt Beide Recht.
Meine Empfehlung an z.B 5 x 1,5mm2 drei Steckdosen zu betreiben kann falsch sein.
Bei mir ist es ein spezieller Fall, wo von meiner Teichsteuerung aus 5x 1,5 mm2 und 5 x 2,5mm2 von den Ausgängen in den 8 fach Steckdosenblock gehen.
Unterverteilung ist bei mir nur einphasig eingespeist.
Nat. FI und Überspannungsschutz verbaut.
Die Steuerung hat nur eine 10A Sicherung.
Somit gibt es keine Überlastprobleme mit den N- Leitern.
Ich hatte nur an zukünftige Steuerspielereien gedacht mit den 5 x 1,5 mm2 von einer Unterverteilung in den Fikterkeller.
Bis jetzt sehe ich in der alten Verteilung keinen FI...und eine Schaltuhr.
Das kann sich schnell ändern. 2 Pumpen...UV...etc..
Somit kann es günstig sein die Teichsteuerung ( So nenne ich jetzt mal die Schaltuhr) 10A und FI abzusichern....und mit mehreren Kanälen...beschaltbaren Leitungen zu einer Steckdosenkombi zu gehen.
Falsch wäre natürlich die Aufteilung einer Phase auf 5 x 1,5 mit dann drei Sicherungen.
Da wäre die Gefahr gegeben, dass der N Leiter überlastet wird, wenn alle drei Leiter mit 15A befeuert werden.....
Danke für Eure Anmerkungen.